Opinn uppspretta: Vatnsveitukerfi með stöðugum þrýstingi byggt á COF skjá ——Frá DWIN Develop Forum

1. Vinnureglur
Lausnin notar COF skjáinn DMG80480F070_01WTR, sem notar T5L flöguna sem aðalstýringu til að taka á móti og vinna úr vatnsveitugögnum sem safnað er af skynjarunum, keyra LCD skjáinn fyrir gagnabirtingu og stjórna inverterinu til að stilla hraða dælumótorsins til að ná fram a. stöðug og stöðug áhrif vatnsveitukerfisins.Það eru óeðlilegar viðvörunar- og tímaskiptastillingar fyrir vatnsveitu.
mynd 1
2. Skipuhönnun
(1) Skipulagsmynd
(2) Vélbúnaðarblokkskýringarmynd
mynd 2
(3) DGUS GUI viðmótshönnun
mynd 3

mynd 4
(4) Hönnun hringrásar
1.AD
Safnar aðallega hefðbundnum 4-20MA/0-5V skynjurum, breytir spennu-straumsgerðinni í 0-3V og eftir AD útreikning er hægt að fásamsvarandi skynjaragögn.
mynd 5

mynd 6
mynd7

AD tilvísunarkóði

2.DA
Pwm er notað til að stjórna hliðrænu spennunni og gefur frá sér 0-10V stýrimerki í gegnum op-magnarann.
mynd 8

DC uppgötvun skýringarmynd

mynd9

DC vélbúnaður skýringarmynd

mynd7

DC tilvísunarkóði

3.IO inntakshluti
Aðallega optocoupler inntak, T5L skynjar samsvarandi stigsbreytingar.
mynd 11

IO vélbúnaður skýringarmynd

mynd 12

IO inntak tilvísunarkóði

4.IO úttak
IO aðal Darlington Transistor gefur út stýrisliða og IO stjórnar háu og lágu stigi.
mynd 13

Relay Hardware Schematic

mynd14

Relay Tilvísunarkóði

5.RTC
RX8130, 2-víra samskipti.
mynd15

RTC vélbúnaðaráætlun

mynd16

RTC tilvísunarkóði

6.485
Notaðu aðallega vélbúnað til að stjórna sendingu og móttöku pinna.
mynd17

485 Vélbúnaðaráætlun

7.PID
Staðsetningar PID reikniritið er aðallega notað, framleiðslan er takmörkuð, gaum að mettun óaðskiljanlegs hugtaks og niðurstaðan er að stjórna hliðstæðum spennu fyrir PWM.
mynd18
8.Aðrir kóðar
Sjálfvirk stilling á byrjunarþrýstingi í samræmi við tíma.
mynd 19


Pósttími: 30. nóvember 2022